Измеритель параметров цепи фаза-нуль ЦК0220 = 4488 грн с НДС wink

ЦК0220. Общие данные
Измеритель параметров цепи фаза-нуль ЦК0220 измеряет:
- Реальный ток короткого замыкания (Ік.з.);
-Полное сопротивление (Z) ;
-Напряжение переменного тока (V) в которых коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения имеет предельно допустимое значение по ГОСТ 13109-97 Кv=12%;
-Угол сдвига фаз между током и напряжением может иметь значение от 0 до 60 электрических градусов

ЦК0220. Особенности
Измеритель параметров цепи фаза-нуль ЦК0220 имеет:
-Резистор ограничения тока 0,1 Ом;
-Символьный дисплей с подсветкой;
-Память до 10 результатов измерений (U, Ік.з, A, Z, R, X, Ф);
-Питание от измеряемой сети;
-Класс защиты ІІ по ГОСТ 26104;
-Категорию монтажа ІІ и степень загрязнения І по ГОСТ Р51350



ЦК0220. Функциональные возможности http://contragent.com.ua/produkt....tsk0220

Измеритель параметров цепи фаза-нуль ЦК0220 производит расчёт и индикацию значений цепи:
- Активного сопротивления R;
-Реактивного сопротивления X;
-Угла сдвига фаз φ
-Микроконтроллерное управление и обработку информации;
-Автоматическое отключение прибора от сети питания при появлении во внешней цепи падения напряжения, превышающего 20V, снижении напряжения меньше 180V, или превышении больше 245V;





ЦК0220. Технические характеристики



Ток короткого замыкания ЦК0220 (Ік.з.) в диапазоне 10 – 10000А
Полное сопротивление (Z) в диапазоне 0,022 – 22Ом
Погрешность измерения ЦК0220: ±5% от измеряемой величины
Напряжение переменного тока (V) в диапазоне 180 – 245V
Погрешность ±1% от измеряемой величины, в цепях фаза-нуль и фаза-заземление частоты 50, 60 Гц, в которых: Коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения имеет предельно допустимое значение по ГОСТ 13109-97 Кv=12%; Угол сдвига фаз между током и напряжением может иметь значение от 0 до 60 электрических градусов.

Условия эксплуатации Измерителя параметров цепи фаза-нуль ЦК0220
Рабочий диапазон температур ЦК0220 от -10 до +40 оС
Относительной влажности 90% при 30 оС.

ЦК0220. Комплектность

ЦК0220 комплектуется руководством по эксплуатации, футляром и соединительными проводами, которые обеспечивают безопасное подключение измерителя к сети без снятия напряжения

ЦК0220. Дополнительная информация:

1. Паспорт на прибор ЦК0220



2. Таблица замены новых измерительных приборов (ЦК0220) и приборов, снятых с производства


Старая модель прибора
Новая модель

Измерители Щ41160, ЭК0200
Измеритель ЦК0220

ЦК0220. Информация для заказа:

ЦК0220- Измеритель параметров цепи фаза-нуль

Заказать ЦК0220 Вы можете следующим образом:
1. Связаться с отделом продаж компании; по телефонам :т. (057) 707-84-38; моб. +38 (098) 842-82-06  e-mail: info@contragent.com.ua     ООО"ФИРМА КОНТРАГЕНТ". Украина, г. Харьков